Guten Abend
Habe an einem ZA2-16+ je 2 Hauptsignale (HS) und Vorsignale (VS) (SBB Signalsystem N) programmiert.
Während bei den HS alles wie erwartet funktioniert, kann ich bei den VS keine Geschwindigkeitsankündigung ( oranger Lichtpunkt + Ziffer) anzeigen. Sobald der orange Lichtpunkt leuchtet ist die Ziffer dunkel. Grüner Lichtpunkt und Ziffer ist möglich, macht aber bei einem reinen VS keinen Sinn. Wenn ich bei einem orangen Lichtpunkt die Ziffer dazuschalte, wechselt das Signal auf grüner Lichtpunkt und Ziffer.
Irgendwo habe ich wohl einen Fehler gemacht, die Frage ist aber wo. Die Konfiguration ist im Anhang.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruss
Markus
SBB Signalsystem N: Bei VS keine V- Ankündigung
-
- Beiträge: 16
- Registriert: 29.03.2020, 15:35
SBB Signalsystem N: Bei VS keine V- Ankündigung
- Dateianhänge
-
- HS300, HS301 VHS 300, VHS 301.qconf
- (30.71 KiB) 13-mal heruntergeladen
-
- Beiträge: 16
- Registriert: 29.03.2020, 15:35
Re: SBB Signalsystem N: Bei VS keine V- Ankündigung
Sorry, habe wohl die falsche Rubrik erwischt. Sollte eigentlich zu Qdecoder.
-
- Beiträge: 16
- Registriert: 29.03.2020, 15:35
Re: SBB Signalsystem N: Bei VS keine V- Ankündigung. Gelöst.
Lösung gefunden. Alles funktioniert wie es soll.
Bei den Ziffernsignalen kann man zwischen "am HS" und "am VS" unterscheiden. Habe ich gänzlich übersehen.
Bei den Ziffernsignalen kann man zwischen "am HS" und "am VS" unterscheiden. Habe ich gänzlich übersehen.
-
- Beiträge: 204
- Registriert: 03.04.2015, 15:28
- Wohnort: 5313 Klingnau
- Kontaktdaten:
Re: SBB Signalsystem N: Bei VS keine V- Ankündigung
Dann hat sich ja das Problem von selbst gelöst 

support.ch; Bruno Ineichen / www.qdecoder.ch für Bestellungen aus Deutschland: eu.qdecoder.ch
meine Anlage: www.eichenstadt.ch
3-Leiter / 2 x DCC - Lenz zum Fahren und Schalten / Loconet mit Blücher GBM / TrainController Gold / Qdecoder
meine Anlage: www.eichenstadt.ch